ceacer 2 已发布 1月29号 分享 已发布 1月29号 手里有一台TP-LINK交换机TL-3226,上不去网了,各个端口也互相ping不通,也无法进到WEB管理界面。本着解决问题先恢复出厂的原则,进不去WEB管理只能用Console口配置了。可是翻遍仓库也没找到配置线,手里正好有给别人装LED显示屏做COM口数据线时备用的9针COM接头,马上开始动手制作。 注意:带COM口的电脑上是公头,所以这里必须用母头(有洞洞的),有些电脑是不带COM口的,可以买条USB转COM口的线。 一、自制Console配置线 水晶头端按568B线序接线(橙白,橙,绿白,蓝,蓝白,绿,棕白,棕),串口端按下表焊接就可以了 自制Console配置线 接线线序 RJ45(568B) 信号方向 DB9 DB25 信号 1-橙白 → 8 5 CTS 2-橙 → 6 6 DSR 3-绿白 → 2 3 RXD 4-蓝 ← 1 8 DCD 5-蓝白 – 5 7 GND 6-绿 ← 3 2 TXD 7-棕白 ← 4 20 DTR 8-棕 ← 7 4 RTS 二、Console配置准备工作 下载 Tera Term (串口通信客户端软件),安装时注意选择简体中文 Simplified Chinese 三、方法一: 1、操作说明: 选择串口,如果你电脑上有多个串口,端口选择你接的那个端口就对了 确定后,点“设置”,选择“串口”,出现下图 如图设置 2、操作命令: TL-SL3226>enable TL-SL3226#reset System software reset,are you sure?(Y/N): 方法二: 1、打开Tera Term,设置如方法一。 2、交换机通电的通电的同时,按住Ctrl+B 输入2,回车,开始恢复出厂 出现,Starting kernel …恢复完成。 四、登录WEB界面查看结果 管理地址:192.168.0.1 管理员和密码都是admin 评论链接 在其他网站上分享 更多分享选项...